各位同仁,倒闸操作时主变上方有一把隔离刀闸.在主变转检修时,在模拟屏上不知要如何表示这把断开的刀闸的状态(运行,热备,冷备,检修)
各位同仁,倒闸操作时主变上方有一把隔离刀闸.在主变转检修时,在模拟屏上不知要如何表示这把断开的刀闸的状态(运行,热备,冷备,检修)
2楼
运行、热备是合的,冷备、检修是拉开的。
回复
3楼
那就是说它无法用四态表示,只有合分了
回复
4楼
请问你的哪个开关(断路器)可以在系统模拟盘上有四态表示的?!
能不能举个例子。
回复
5楼
请问你的哪个开关(断路器)可以在系统模拟盘上有四态表示的?!
能不能举个例子。
支持!!!!!!!!!!!!!!!
回复
6楼
我的意思是四态中的一个.比如说10KV的馈线柜断路器上下两个触头,就相当于刀闸了,当断路器在试验位置(手车式)就可以用四态中的冷备用来表示了
回复
7楼
断路器在试验位置是冷备用,隔离触头是拉开的!!!
二个接点的组合才有四态(而且断路器有三个位置可放置),单个接点如何表示四态??!!
回复
8楼
如果是中性点接地刀闸主变运行状态根据调度命令,主变热备用状态在合位,其它状态在分位
回复
9楼
学习了,谢谢楼主分享
中国电气www.cdq.cc
回复
10楼
正如你所说,10KV开关柜是用了两种器件的指示组合来表示了四态,你单一的刀闸如何表示四态?有这个必要么?或者怎么想办法增加其他的指示来表示四态。
回复
11楼
断路器和刀闸配合就可以表示四态了
回复