导致制冷设备压缩机制冷量不足的原因有哪些
fjmansite163.com
2014年09月09日 11:08:03
来自于制冷技术
只看楼主

一般工业冷水机组都是由压缩机、冷凝器、蒸发器、膨胀阀(毛细管)等部件组装而成,压缩机是冷水机组的心脏所在,也是制冷的主要来源。自然,当压缩机出现任何故障都会影响机组本身的运行。今天,主要为大家讲讲压缩机制冷量不足的原因一般都有哪些: 1、压缩机因吸气过滤器堵塞等原因造成吸气阻力过大,吸气量减少,制冷量随之降低;应取出吸气过滤器清洗,日常维护时注意防范。 2、压缩机内部各部件磨损严重,间隙过大,吸排气量减少,制冷量下降;调整间隙,对于磨损严重的部件,应更换。

一般 工业冷水机组都是由压缩机、冷凝器、蒸发器、膨胀阀(毛细管)等部件组装而成,压缩机是冷水机组的心脏所在,也是制冷的主要来源。自然,当压缩机出现任何故障都会影响机组本身的运行。今天,主要为大家讲讲压缩机制冷量不足的原因一般都有哪些:
1、压缩机因吸气过滤器堵塞等原因造成吸气阻力过大,吸气量减少,制冷量随之降低;应取出吸气过滤器清洗,日常维护时注意防范。
2、压缩机内部各部件磨损严重,间隙过大,吸排气量减少,制冷量下降;调整间隙,对于磨损严重的部件,应更换。
3、膨胀阀发生脏堵或冰塞,膨胀阀开启度过小;应排除故障,调整开启度。
4、冷却水流量不足或水温过高,导致高压偏高或油温过高;应设法降低冷却水温度或增大冷却水流量。
5、喷油量不足或冷冻油温偏高导致压缩机排气温度、压力升高,排气效率下降,制冷量随之降低。处理方法:检查油路、油泵是否发生故障,喷油孔是否堵塞,油温是否偏高,提高喷油量,将油温控制在允许范围内(正常范围:35~55℃)。
6、能量调节装置发生故障或滑阀不在正确位置;查明故障并排除,调整指示器指针位置。
7、系统内制冷剂量不足或泄漏;应查明原因,查漏补漏,加足制冷剂。
8、冷凝器、贮液器的出液阀开启度太小;开启出液阀至适当位置。
9、膨胀阀感温包内充注的制冷剂泄漏或电磁阀故障;应排除故障或更换膨胀阀、电磁阀。
、 10、蒸发器表面霜层太厚、蒸发器管壁有油污或蒸发器内存在较多空气,影响了传热效果;应定期冲霜,并清除油污,定期排出蒸发器内空气。


ctjialin
2014年09月09日 12:24:57
2楼
冷凝器脏堵也算吧。