10kV电缆进户的问题请教
从小爱沉默
Lv.3
2014年09月08日 20:43:10
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
如题,室外10kV电缆经工艺管廊入10kV变配电室,10kV受电柜为KYN28-12;请教一下问题:1.是否进户处应加套管?2.入户后是否套管直接与封闭母线相连入进线柜?怎么连的?
如题,室外10kV电缆经工艺管廊入10kV变配电室,10kV受电柜为KYN28-12;请教一下问题:
1.是否进户处应加套管?
2.入户后是否套管直接与封闭母线相连入进线柜?怎么连的?
免费打赏
wgw5213344
2014年09月08日 21:24:15
2楼
电缆可以直接接到进线柜就好了,无需穿墙套管
回复
zhili051
2014年09月08日 22:21:01
3楼
工艺管到10KV屏柜应有保护管或电缆沟吧?
电缆直接进入屏柜,接入以后好了,封好电缆口,OK
回复
从小爱沉默
2014年09月09日 00:32:51
4楼
谢谢诸位;
回复
云飘飘
2014年09月09日 06:41:15
5楼
进户穿墙需要加套管,室内部分经桥架或者配管进入抽屉柜。
回复
cnrui
2014年09月10日 17:33:02
6楼
学习了 好东西
回复
月下恋
2014年09月11日 11:21:27
7楼
准确说是进入配电室的电缆沟,或桥架时要管,配电室内就不用管了
回复