一注专业下午性能设计梁配筋结果2600多,对吗?
lsqg4563
lsqg4563 Lv.4
2014年09月07日 21:47:18
只看楼主

最后五分钟算了一下,赶紧写上去了。

最后五分钟算了一下,赶紧写上去了。
免费打赏
winifred1900
2014年09月07日 21:50:10
2楼
具体数字都忘了,应该是按照强度标准值计算,不考虑抗震调整系数。
回复
cc029
2014年09月07日 21:52:27
3楼
好像是选c
回复
lsqg4563
2014年09月07日 21:52:31
4楼
winifred1900 发表于 2014-9-7 21:50 具体数字都忘了,应该是按照强度标准值计算,不考虑抗震调整系数。对标准组合,钢筋取屈服强度,记得选的B
回复
cc029
2014年09月07日 21:53:44
5楼
计算式是1335kn*m=400*As*920
回复
tao07829
2014年09月07日 21:59:33
6楼
对是这样按也是这样
回复
xdk1234
2014年09月08日 23:45:49
7楼
是2630,按标准值,公式是钢混规范的