一注专业下午水池抗浮需要挑出吗?
lsqg4563
lsqg4563 Lv.4
2014年09月07日 21:17:12
只看楼主

我算的不用挑出是不是错了?

我算的不用挑出是不是错了?
无所不在
2014年09月08日 08:13:01
22楼
覆土重在地下水位以下的考虑浮重,
我按浮力乘1.4的系数 计算出来是负数
但是看题目说不满足抗浮,后来就取消了1.4的系数,算出来1.04米..
估计是错啦....花了好多时间,哎 不划算
回复
longfeigg
2014年09月08日 08:16:22
23楼
gm0212 发表于 2014-9-8 08:13 覆土重在地下水位以下的考虑浮重,我按浮力乘1.4的系数 计算出来是负数但是看题目说不满足抗浮,后来就取 …好像不考虑浮重吧
回复
zzmtmgc
2014年09月08日 08:29:52
24楼
我算出来是700多,选800.过程不记得了。
回复
痛苦的欢乐
2014年09月08日 08:37:41
25楼
应该是250,要考虑上覆土重
回复
hey365
2014年09月08日 09:48:27
26楼
主要是你们的水浮力怎么算的,有考虑挑出来那部份的水浮力吗?挑出来的部份有800高的水头(底板厚800那部份)
回复
lengyuan88
2014年09月08日 09:50:12
27楼
明显800不对,一个小水池底板每侧挑接近一米不太可能,基本上是一个侧板或底板厚就够了(刚做的一个车库就是挑300增加压重)
回复
mini结构师
2014年09月08日 09:50:59
28楼
应该是250对,如果较真起来要算土的剪切角有力作用,那会更小。
回复
byinjing
2014年09月08日 10:48:36
29楼
计算是要挑出的
回复
hufeng4060
2014年09月08日 11:11:31
30楼
quxw1985 发表于 2014-9-7 21:48 算出249选了250就这个是对的哈
回复
qq_1397014143954
2014年09月08日 16:14:49
31楼
算出来是249多点,正好选250. 吼吼