2楼
某些断路器的合闸线圈是短时工作制的。它的电流很大,有的可达3位数。因此,它在合闸结束后,即由断路器的位置开关将其从合闸回路断开。如果断路器频繁分合闸,就相当于长时间工作制了,合闸线圈很容易冒烟、烧毁。
回复
3楼
zongch1939 发表于 2014-9-6 09:31 某些断路器的合闸线圈是短时工作制的。它的电流很大,有的可达3位数。因此,它在合闸结束后,即由断路器的位 …VS1的,合闸电流也就1A
回复
4楼
这个断路器是否还带有其他设备,如果有请把它们分离出来,没有的话就更换新的断路器
回复
5楼
zhili051 发表于 2014-9-7 12:47 这个断路器是否还带有其他设备,如果有请把它们分离出来,没有的话就更换新的断路器??有关系么 讲一讲
回复
6楼
学习学习了。
回复
7楼
发现合闸线圈烧毁的案例不少,原因如何
回复
8楼
路过学习了。
回复