对于钢筋平法的一些疑问
q452711161
q452711161 Lv.7
2014年09月05日 20:57:12
来自于建筑施工
只看楼主

举个简单的例子如:二级抗震 三级钢 C30混凝土 查表得基本锚固长度为40D 修正系数对于一二级抗震等级取1.15对于四级抗震等级取1.00问题:是不是算完基本锚固都要乘以这个修正系数?如果搭接接头百分率为%50,查表可得修正系数1.4,这个修正系数只针对柱不针对墙?墙的搭接系数是不是可以不考虑接头搭接百分率 修正系数只是1.2 求大神指点

举个简单的例子如:二级抗震 三级钢 C30混凝土 查表得基本锚固长度为40D
修正系数对于一二级抗震等级取1.15对于四级抗震等级取1.00
问题:是不是算完基本锚固都要乘以这个修正系数?如果搭接接头百分率为%50,查表可得修正系数1.4,这个修正系数只针对柱不针对墙?墙的搭接系数是不是可以不考虑接头搭接百分率 修正系数只是1.2
求大神指点
免费打赏
zzy880815
2014年09月05日 22:51:50
2楼
如果不是搞设计,那就太较真了,修正系数什么的都是浮云。
回复
victor_911maker
2014年09月05日 23:04:54
3楼
二级抗震 三级钢 C30混凝土 查表得基本锚固长度为40D
这里40D就是抗震锚固长度Lae了,不用再乘系数了。基本锚固长度是La=35D。Lae=35D*1.15=40D

如果搭接接头百分率为%50,查表可得修正系数1.4,这个修正系数应该是针对所有构件来说。属于通用要求,意思就是没有特别说明,钢筋搭接就按这个来。

剪力墙可根据图集P70,搭接长度可取1.2Lae。
回复
永远的0715
2014年09月06日 09:47:43
4楼
victor_911maker 发表于 2014-9-5 23:04 二级抗震 三级钢 C30混凝土 查表得基本锚固长度为40D 这里40D就是抗震锚固长度Lae了,不用再乘系数了。 …40D不是基本锚固长度?二级抗震、三级钢 C30混凝土查表40D写的是基本锚固长度啊。为什么不乘系数呢?
回复
aaaa22221111
2014年09月07日 12:12:18
5楼
剪力墙可根据图集P70,搭接长度可取1.2Lae。
回复
victor_911maker
2014年09月11日 21:15:04
6楼
永远的0715 发表于 2014-9-6 09:47 40D不是基本锚固长度?二级抗震、三级钢 C30混凝土查表40D写的是基本锚固长度啊。为什么不乘系数呢?看图集是这样写的 “一、二级(LabE)”“三级(LabE)" 写的是LabE,抗震锚固长度。
回复
永远的0715
2014年09月12日 09:55:38
7楼
victor_911maker 发表于 2014-9-11 21:15 看图集是这样写的 “一、二级(LabE)”“三级(LabE)" 写的是LabE,抗震锚固长度。LabE还是基本锚固长度,只不过是抗震基本锚固长度。如果要算抗震锚固长度LaE还是要乘以系数。
回复
victor_911maker
2014年09月13日 20:07:52
8楼
永远的0715 发表于 2014-9-12 09:55 LabE还是基本锚固长度,只不过是抗震基本锚固长度。如果要算抗震锚固长度LaE还是要乘以系数。计算公式是LabE=ξ*Lab,不是LabE=ξ*LabE
回复
sololi
2014年09月13日 20:24:57
9楼
对我有帮助。谢谢分享
回复
小瓦匠02
2014年09月13日 20:58:18
10楼
谢谢大神和帖主的对话!
回复
永远的0715
2014年09月14日 17:44:16
11楼
victor_911maker 发表于 2014-9-13 20:07 计算公式是LabE=ξ*Lab,不是LabE=ξ*LabE要计算抗震锚固长度公式为需要通过非抗震锚固长度计算(图集上明确的能表达),然而楼主说的那只是基本锚固长度,仅仅是。然而基本锚固长度与钢筋锚固长度等同吗?对于你说的那种,图集上都能明确标有XLabE,这个用不着计算LaE。当钢筋保证它的特性时,就是锚固长度。当有其他措施等就是用的基本锚固长度。所以有明显的区别。