配电系统共有30台变压器,其中1000KVA 7台,1250KVA 23台。其中一期共有18台变压器,包括7台1000KVA的和11台1250KVA的。设计总负荷为14000KVA。请教一下,这个设计的总负荷对吗?大神帮忙审核一下,帮忙详细解说一下
配电系统共有30台变压器,其中1000KVA 7台,1250KVA 23台。其中一期共有18台变压器,包括7台1000KVA的和11台1250KVA的。设计总负荷为14000KVA。
请教一下,这个设计的总负荷对吗?大神帮忙审核一下,帮忙详细解说一下
2楼
我加起来是20750kVA啊,呵呵
当然要去同时系数,根据不同的负荷情况取值不同。注意变压器还有负荷率
回复
3楼
开心老爸 发表于 2014-9-5 18:36 我加起来是20750kVA啊,呵呵当然要去同时系数,根据不同的负荷情况取值不同。注意变压器还有负荷率谢谢,版主
回复
4楼
开心老爸 发表于 2014-9-5 18:36 我加起来是20750kVA啊,呵呵当然要去同时系数,根据不同的负荷情况取值不同。注意变压器还有负荷率安装容量是7*1000+1250*11=2075014000/20750≈0.675这个0.675就是同时系数与负荷率之积吗?
回复
5楼
这样设计前期可行,不过,必须留有以后扩容的位置。
回复
6楼
:lol:victory::lol路过留印
回复
7楼
wxdchgs 发表于 2014-9-6 10:06 安装容量是7*1000+1250*11=2075014000/20750≈0.675这个0.675就是同时系数与负荷率之积吗?0.675一般是考虑了负荷率情况下的同时系数
回复