请问一个直流稳压电源的问题!!
ljh1983
ljh1983 Lv.2
2007年10月12日 13:32:46
来自于照明工程
只看楼主

   各位高手!现有LM317直流12V稳压电源并联两只大功率管扩流,要求输出25A电流,两只大功率管型号相同,且B.E.C三极接点相同,开机后只有一只管工作(发热),另一只不工作(管子无损坏),无法输出20A电流,请问这是什么原因?怎么样才能使两只扩流管都工作?是否是电流不平衡的原因?

   各位高手!现有LM317直流12V稳压电源并联两只大功率管扩流,要求输出25A电流,两只大功率管型号相同,且B.E.C三极接点相同,开机后只有一只管工作(发热),另一只不工作(管子无损坏),无法输出20A电流,请问这是什么原因?怎么样才能使两只扩流管都工作?是否是电流不平衡的原因?
免费打赏
lingxuct
2007年10月12日 18:05:46
2楼
双极型大功率三极管的PN结电压各不相同,小的一只会饱和,大的一只截止;处理方法:发射极各加一只小电阻(0.1V/12.5A=0.08Ω),以后测量各管的电流,太大的增加电阻,太小的减小电阻。小电阻需要用粗一点(能通12.5A以上电流不烧坏的)康铜丝,用电桥测量后,根据长度计算得出电阻值。
回复
ljh1983
2007年10月12日 23:33:23
3楼
谢谢!正在按你的方法操作中!
回复