钢框架有侧移还是无侧移如何确定
qq_1409884184675
2014年09月05日 10:36:20
只看楼主

钢框架带有支撑,计算时,如何确定框架有侧移还是无侧移?钢规5.3.3条中的框架柱按表D-1无侧移,D-2有侧移计算长度系数算得的轴压杆稳定承载力之和,在PKPM中如何体现的?请各位高手指教,谢谢各位

钢框架带有支撑,计算时,如何确定框架有侧移还是无侧移?钢规5.3.3条中的框架柱按表D-1无侧移,D-2有侧移计算长度系数算得的轴压杆稳定承载力之和,在PKPM中如何体现的?请各位高手指教,谢谢各位
qq_1409884184675
2014年09月05日 14:17:10
2楼
设置支撑,就是强支撑框架吗?可以这么理解吗?
回复
woodjohn
2014年09月05日 19:34:35
3楼
一般设置了支撑就是强支撑结构,现实中弱支撑基本不存在,新版钢结构规范好像已经把弱支撑删除了。
回复
woodjohn
2014年09月05日 19:35:53
4楼
具体设计中,设置了支撑,可以把柱子的计算长度系数设成1,避开繁琐的计算。
回复
askzhu
2014年09月05日 22:35:19
5楼
加支撑时柱顶相对位移小于1/1000认为是无侧移,否则认为框架结构柱子为有侧移
回复
qq_1409884184675
2014年09月09日 10:24:43
6楼
woodjohn 发表于 2014-9-5 19:34 一般设置了支撑就是强支撑结构,现实中弱支撑基本不存在,新版钢结构规范好像已经把弱支撑删除了。非常感谢。看来可以安心的按照无侧移计算了
回复
qq_1409884184675
2014年09月09日 10:27:01
7楼
askzhu 发表于 2014-9-5 22:35 加支撑时柱顶相对位移小于1/1000认为是无侧移,否则认为框架结构柱子为有侧移按照柱顶相对位移来确定的话,这样更准确是吗?目前计算结果是小于1/1000的,无侧移应该没问题
回复
qq_1409884184675
2014年09月09日 10:31:22
8楼
woodjohn 发表于 2014-9-5 19:34 一般设置了支撑就是强支撑结构,现实中弱支撑基本不存在,新版钢结构规范好像已经把弱支撑删除了。还有一个问题请教,首层框架,二层门式刚架,首层设置吊车,模型中下柱的计算长度系数(无支撑处)为0.73,0.73(平面外),有支撑处为0.84,0.74(平面外),上柱大概在0.90,0.74(平面外),这个长度系数是不是偏小?
回复
糖锤汉姆
2014年09月10日 09:01:19
9楼
woodjohn 发表于 2014-9-5 19:34 一般设置了支撑就是强支撑结构,现实中弱支撑基本不存在,新版钢结构规范好像已经把弱支撑删除了。我在修订内容里怎么没看到你说的这个啊
回复
ytg123456
2014年09月10日 11:04:51
10楼
构造要求一定要满足。
回复
qq_1409884184675
2014年09月10日 11:11:52
11楼
ytg123456 发表于 2014-9-10 11:04 构造要求一定要满足。这个自然,您能帮忙看看框柱的计算长度系数的问题吗?