模型中布置了两道一字墙,计算结果轴压比老是显红,又在规范中找不到一字墙轴压比的规定,求教一下一字墙的轴压比限值 规范中是怎么规定的?十分感谢
模型中布置了两道一字墙,计算结果轴压比老是显红,又在规范中找不到一字墙轴压比的规定,求教一下一字墙的轴压比限值 规范中是怎么规定的?十分感谢
12楼
shihouyu 发表于 2014-9-5 09:37 8楼正解 高规7.2.2第二条 楼主完全可以在构件信息里面看 那里有计算过程 显示你的实际轴压比和要求轴压比 …同意,谢谢你的分享
回复
13楼
tmgc3zxh 发表于 2014-9-5 10:29 看看构件信息就知道了能给截个图吗?看到墙柱信息的txt文件了,没找到轴压比的验算呀
回复
14楼
lsmqhln 发表于 2014-9-5 09:18 一字型剪力墙,一、二级剪力墙,底部加强部位不应小于220mm,其他部位不应小于180mm。不是问墙厚取值的啦
回复
15楼
lsmqhln 发表于 2014-9-5 09:24 一、二、三级短肢剪力墙,一字形截面,轴压比限值是:0.35、0.40、0.45。有这种可能性也
回复
16楼
cleverqjl 发表于 2014-9-5 09:34 规范上应该有,一字墙的平面外刚度小,稳定性差,轴压比限制应该比翼墙端柱小一些吧是这样的,只是没找见具体的限值要求
回复
17楼
shihouyu 发表于 2014-9-5 09:37 8楼正解 高规7.2.2第二条 楼主完全可以在构件信息里面看 那里有计算过程 显示你的实际轴压比和要求轴压比 …应该是这样的,只是在构件信息 墙柱 的txt文档里没找到轴压比的验算呀
回复
18楼
liumozhi 发表于 2014-9-5 13:42 能给截个图吗?看到墙柱信息的txt文件了,没找到轴压比的验算呀肯定有的,你仔细看看
回复
19楼
高规第七章
回复
20楼
学习学习,再学习。
回复
21楼
小手一挥,金币拿走!!!
回复