模型中布置了两道一字墙,计算结果轴压比老是显红,又在规范中找不到一字墙轴压比的规定,求教一下一字墙的轴压比限值 规范中是怎么规定的?十分感谢
模型中布置了两道一字墙,计算结果轴压比老是显红,又在规范中找不到一字墙轴压比的规定,求教一下一字墙的轴压比限值 规范中是怎么规定的?十分感谢
2楼
高规第七章,关于一字型短肢剪力墙的规定
回复
3楼
tmgc3zxh 发表于 2014-9-4 19:37 高规第七章,关于一字型短肢剪力墙的规定那个看到了,我布置的那个是一字墙,但不是短肢剪力墙的呀
回复
4楼
学习了 谢谢分享
回复
5楼
本帖最后由 lengqi2008 于 2014-9-5 09:26 编辑
不是短肢剪力墙那就按一般确定啊。
回复
6楼
lengqi2008 发表于 2014-9-5 08:40 不是短肢剪力墙那就按一般确定啊。但是注意一字型剪力墙最小墙厚为220mm。嗯,主要是一字墙的轴压比还小于一般的值的时候,他仍然显红,好像要求的更严格一些,但不知道具体轴压比要求到多少
回复
7楼
lengqi2008 发表于 2014-9-5 08:40 不是短肢剪力墙那就按一般确定啊。但是注意一字型剪力墙最小墙厚为220mm。一字型剪力墙,一、二级剪力墙,底部加强部位不应小于220mm,其他部位不应小于180mm。三、四级剪力墙,底部加强部位不应小于180mm、其他部位不应小于160mm。
回复
8楼
一、二、三级短肢剪力墙,一字形截面,轴压比限值是:0.35、0.40、0.45。
很有可能计算机程序更严格,凡是一字形剪力墙都按短肢墙考虑了。
回复
9楼
规范上应该有,一字墙的平面外刚度小,稳定性差,轴压比限制应该比翼墙端柱小一些吧
回复
10楼
8楼正解 高规7.2.2第二条
楼主完全可以在构件信息里面看 那里有计算过程 显示你的实际轴压比和要求轴压比
回复
11楼
看看构件信息就知道了
回复