求大神帮我看一下为什么我的外墙冷冷负荷计算是负值。。。
idiot117
idiot117 Lv.4
2014年09月04日 14:38:22
来自于天正暖通
只看楼主

如题,天正负荷计算出来的冷负荷是负值

如题,天正负荷计算出来的冷负荷是负值
e760c893be327d529bd6.rar
15.8 KB
立即下载
免费打赏
idiot117
2014年09月04日 14:43:12
2楼
在线等啊,求助攻
回复
idiot117
2014年09月04日 15:55:16
3楼
没有人帮忙吗?好人在哪里
回复
fenglian1973
2014年09月11日 22:00:11
4楼
直接贴出来。下载很麻烦
回复
飘花儿
2014年09月16日 09:11:22
5楼
算的不是负的呀,是正的呀,不过人员负荷,照明,设备没有计算,新风不知怎么算的会这么小,没图纸不知道什么情况,13平,有无外墙外窗?如果四周没有外墙负荷会很小
回复
cryogen
2014年09月17日 10:16:52
6楼
亲,你这个文件里面只有一个冷负荷计算书,而且计算书里面都没有负值,你让大家怎么给你解决问题?
回复
idiot117
2014年09月17日 16:52:55
7楼
哦哦,麻烦各位了,问题已经解决了,非常感谢各位的亲囊相助!