请教钢筋跨接,等电位、接地问题
yanbinglin900001
2014年09月04日 10:50:48
来自于防雷减灾
只看楼主

多层建筑或高层建筑: 每层楼板钢筋、圈梁钢筋,需不需要跨接; 如果需要怎么跨接,执行那个图集或标准502吗?

多层建筑或高层建筑:
每层楼板钢筋、圈梁钢筋,需不需要跨接;
如果需要怎么跨接,执行那个图集或标准502吗?
免费打赏
wangyan80
2014年09月05日 22:21:45
2楼
该做局部等电位的做局等(如:卫生间)。
根据设计防雷等级在指定高度做均压环,把指定楼层圈梁与引下线连接起来。
回复
yuyang1979
2014年09月06日 16:25:22
3楼
:lol:victory::lol路过留印
回复
tony_zero
2014年09月24日 16:23:57
4楼
间隔三层均压环,层层卫生间等电位,45米以上外窗、栏杆接地,屋面避雷网。