PKPM强制刚性板假定以及弹性板问题
lshth110
lshth110 Lv.7
2014年09月04日 09:37:08
只看楼主

SATWE说明书表示,在总信息中选择了“强制楼层为刚性板"后所有的板均为刚性板,但是我想问下,默认情况下像坡屋面此类的板,程序默认为弹性模,那么选择了”强制楼层为刚性板"后坡屋面就按照刚性板来计算了吗?为什么我在选择了”强制楼层为刚性板"后检查坡屋面网格划分的时候,显示坡屋面还是弹性模呢?还是因为坡屋面只能指定为弹性板,就算选择了”强制楼层为刚性板"也不能定义为刚性板?求各位前辈同行指导,多谢!!

SATWE说明书表示,在总信息中选择了“强制楼层为刚性板"后所有的板均为刚性板,但是我想问下,默认情况下像坡屋面此类的板,程序默认为弹性模,那么选择了”强制楼层为刚性板"后坡屋面就按照刚性板来计算了吗?为什么我在选择了”强制楼层为刚性板"后检查坡屋面网格划分的时候,显示坡屋面还是弹性模呢?还是因为坡屋面只能指定为弹性板,就算选择了”强制楼层为刚性板"也不能定义为刚性板?求各位前辈同行指导,多谢!!
免费打赏
disking120
2014年09月04日 16:49:33
2楼
对于坡屋面均按照斜板来考虑(即弹性板6,你可在轴测图看网格分布,在PM生成satwe中可以查看),考虑轴力的影响,平板楼面则按照刚性板来考虑。
回复
disking120
2014年09月04日 16:56:27
3楼
因为弹性板6是考虑不同角度的板的受力情况和实际更相符!
回复
chaochao21184
2014年09月05日 09:28:15
4楼
坡屋面都是按弹性版考虑,无论你勾选设置全楼刚性板
回复
结构小逗逼
2014年09月05日 09:32:36
5楼
过来学习一下