给水、排水管预埋都是600,但是有的地方交错了,这个该怎么办

给水、排水管预埋都是600,但是有的地方交错了,这个该怎么办
免费打赏
灬天蝎乄
2014年09月04日 07:39:31
2楼
楼主说的比较概况。。。
处理原则 有压让无压
回复
飞啊飞啊
2014年09月04日 08:08:08
3楼
有压让无压,如何让啊?
回复
huangzhimin
2014年09月04日 08:39:14
4楼
可参见《室外给水设计规范》(GB 50013-2006)第 7.3.6 条规定:给水管道与污水管道或输送有毒液体管道交叉时,给水管道应敷设在上面,且不应有接口重叠;当给水管道敷设在下面时,应采用钢管或钢套管,钢套管伸出交叉管的长度,每端不得小于 3m ,钢套管的两端应采用防水材料封闭。
回复
yxq201413
2014年09月04日 09:18:36
5楼
给水管道与污水管道或输送有毒液体管道交叉时,给水管道应敷设在上面,且不应有接口重叠;当给水管道敷设在下面时,应采用钢管或钢套管,钢套管伸出交叉管的长度,每端不得小于 3m ,钢套管的两端应采用防水材料封闭。
回复
甲方施工员
2014年09月04日 14:13:54
6楼
无压的直走,有压的可以报弯,保证一定距离
回复
qq_1398853748554
2014年09月04日 14:48:13
8楼
。学习了。
中秋快乐
回复
我本平凡
2014年09月04日 14:49:19
9楼
给水在上,排水在下
回复
粘土人世纪
2014年09月04日 17:07:02
10楼
埋地情况下间距大于1m
回复
云飘飘
2014年09月05日 06:28:34
11楼
给水管让排水管。就是先敷设排水管。
回复
wangmin311342
2014年09月05日 12:40:54
12楼
如果是重力排水和给水管交叉,有压让无压!