给水、排水管预埋都是600,但是有的地方交错了,这个该怎么办
给水、排水管预埋都是600,但是有的地方交错了,这个该怎么办
2楼
楼主说的比较概况。。。
处理原则 有压让无压
回复
3楼
有压让无压,如何让啊?
回复
4楼
可参见《室外给水设计规范》(GB 50013-2006)第 7.3.6 条规定:给水管道与污水管道或输送有毒液体管道交叉时,给水管道应敷设在上面,且不应有接口重叠;当给水管道敷设在下面时,应采用钢管或钢套管,钢套管伸出交叉管的长度,每端不得小于 3m ,钢套管的两端应采用防水材料封闭。
回复
5楼
给水管道与污水管道或输送有毒液体管道交叉时,给水管道应敷设在上面,且不应有接口重叠;当给水管道敷设在下面时,应采用钢管或钢套管,钢套管伸出交叉管的长度,每端不得小于 3m ,钢套管的两端应采用防水材料封闭。
回复
6楼
无压的直走,有压的可以报弯,保证一定距离
回复
8楼
。学习了。
中秋快乐
回复
9楼
给水在上,排水在下
回复
10楼
埋地情况下间距大于1m
回复
11楼
给水管让排水管。就是先敷设排水管。
回复
12楼
如果是重力排水和给水管交叉,有压让无压!
回复