请教各位会所主电缆配置选型问题,谢谢!
winlei
winlei Lv.2
2007年10月12日 10:36:21
只看楼主

各位大虾,现新建1600平方米会所,前期作为办公使用,以后作为餐厅。采用三相五线制设计,预留总容量160KW,从专变400A开关处引出,动力电缆采用YJV22-3*300mm2+2*150mm2,若否,谢谢!感谢各位,请赐教!

各位大虾,现新建1600平方米会所,前期作为办公使用,以后作为餐厅。采用三相五线制设计,预留总容量160KW,从专变400A开关处引出,动力电缆采用YJV22-3*300mm2+2*150mm2,若否,谢谢!感谢各位,请赐教!
免费打赏
tely-007
2007年10月12日 11:01:10
2楼
变压器多大的阿?是给会所专用的?建议多设几个总箱,照明,动力分开,可以多分几个,反正是专变,线路估计不会太长。这样不用这么大的电缆,将来线路改造业好改。,
还有,几层的阿?。。。。。。
回复
winlei
2007年10月12日 11:14:21
3楼
回2楼老大,变压器为800KVA的,是临时给此会所使用,因为这个建筑为于湖边,周围都是荒地,任何主干网都未实施。故从此箱变备用400A开关引出,线路大概约350米左右,故原先想法拖一根线过来配个总开关,然后再会所里面分。谢谢,还请赐教!
回复