求塔吊越级跳闸的原因
wzl0428
wzl0428 Lv.2
2014年09月02日 20:45:28
只看楼主

一级漏电150mA,0.2s.二级漏电100mA,0.1s.阴天雨天的时候塔吊工作就跳一级漏保。

一级漏电150mA,0.2s.二级漏电100mA,0.1s.阴天雨天的时候塔吊工作就跳一级漏保。
免费打赏
lingxuct
2014年09月02日 23:17:26
2楼
二级没跳?

1、检测这二只漏电开关的动作电流和动作时间是否符合标准要求;
2、检查二级开关前面的N线上接有其他东西否?
3、检查塔吊电气线路的绝缘电阻。
回复
云飘飘
2014年09月03日 06:06:15
3楼
一、二级漏电开关之间级差也不够,还有就是一级开关质量是不是有问题。
回复
zongch1939
2014年09月03日 07:12:55
4楼
也要检查一级、二级剩余电流保护开关之间的线路,是否那里的绝缘低。
回复
zongch1939
2014年09月03日 07:15:02
5楼
一、二级开关之间的线路的绝缘是否低,应查!
回复
wzl0428
2014年09月14日 08:45:50
6楼
zongch1939 发表于 2014-9-3 07:15 一、二级开关之间的线路的绝缘是否低,应查!刚开始我也是这么分析的,因为一、二级之间的电缆有接头。但是摇测之后也在500以上。为了保证之间的绝缘,我更换了新电缆,结果还是一级先跳。
回复
wzl0428
2014年09月14日 08:47:26
7楼
云飘飘 发表于 2014-9-3 06:06 一、二级漏电开关之间级差也不够,还有就是一级开关质量是不是有问题。三个塔吊都存在这个问题,一级开关质量不应该都有问题。如果级差不够的话应该如何配置?
回复
wzl0428
2014年09月14日 08:53:01
8楼
ccc___ 发表于 2014-9-2 23:17 二级没跳?1、检测这二只漏电开关的动作电流和动作时间是否符合标准要求;对,其实整个过程中我最大的疑问就是二级为什么没跳。 1.我用漏电测试仪测过,漏电开关没问题。2.N线上没有其他东西。3.塔吊属于塔吊租赁公司,他们的电工来了检查完说塔吊没问题,说变频塔吊就会出现这种问题,让我把漏保的零线去掉使用,但是这个我觉得只是权宜之计。
回复
bc04102
2014年09月14日 09:07:00
9楼
我晕,变频塔吊!当然跳了,分析个毛啊
回复
wzl0428
2014年09月14日 09:19:32
10楼
bc04102 发表于 2014-9-14 09:07 我晕,变频塔吊!当然跳了,分析个毛啊变频塔吊有何要求?关键是为何越级跳?求详解~
回复
qq_1477583287697
2016年10月27日 23:48:42
11楼
短路
回复