求助求助求助求助
九品芝麻官
2014年09月02日 19:33:27
只看楼主

1号楼总配电箱 360 0.55 198 1#-商业-1 144 0.85 122.4 1#-商业-2 300 0.85 255 3#-AP0 288 0.6 172.8









1号楼总配电箱 360 0.55 198
1#-商业-1 144 0.85 122.4
1#-商业-2 300 0.85 255
3#-AP0 288 0.6 172.8
3#-AL1-1 96 0.85 81.6
4#-AP0 288 0.6 172.8
6#-AP0 288 0.6 172.8
请问一下 有这么几栋楼算出来总的计算负荷是1175我想用一台箱变给这几栋楼供电箱变应该选多大的


免费打赏
lingxuct
2014年09月02日 23:23:23
2楼
不知道表格中各数据的含意,计算了最后一列的总和为1175.4

而问题是“计算负荷是1175,箱变应该选多大”,答案是1250太危险,1500差不多。
回复
f271202306
2014年09月03日 00:20:38
3楼
ccc___ 发表于 2014-9-2 23:23 不知道表格中各数据的含意,计算了最后一列的总和为1175.4而问题是“计算负荷是1175,箱变应该选多大” …选变压器容量是不是需要由计算功率除以功率因数得到视在功率,然后再由实在功率除以变压器利用率得到变压器容量呢?