关于市政电力工程的供电线路的问题
lwk19902013
lwk19902013 Lv.12
2014年09月02日 16:15:32
只看楼主

本人小白,接触市政电力工程,有个问题想请教下各位大神们,就是在市政电力工程规划里面,在市政道路下边的电线为什么要采用10KV的或者35kv的线路呢,而不是直接采用我们直接能使用的220v的线路呢;还有就是采用10kv和35kv的线路有什么不同。分别在什么情况下使用。

本人小白,接触市政电力工程,有个问题想请教下各位大神们,就是在市政电力工程规划里面,在市政道路下边的电线为什么要采用10KV的或者35kv的线路呢,而不是直接采用我们直接能使用的220v的线路呢;
还有就是采用10kv和35kv的线路有什么不同。分别在什么情况下使用。
免费打赏
lingxuct
2014年09月02日 16:37:27
2楼
本帖最后由 ccc___ 于 2014-9-2 16:41 编辑

地下线路是供电网络中的一部分,一般线路不会很短,380V/220V系统的供电半径通常不会超过300米(路灯除外),所以,380/220V系统的线路不会远距离走地下。

电压高线路电流(相同容量时)就小,输电中损耗就会减小,故市政供电规划中的线路都会在10KV以上。

因为用户变压器以下都归用户自己管理,所以,电力系统规划最低电压到10KV为止了。
回复
lwk19902013
2014年09月02日 17:09:22
3楼
哦,谢谢了
回复
zongch1939
2014年09月03日 10:27:40
4楼
现在提倡使用20kV的电缆线路。
回复
橙衣海盗11
2014年09月03日 10:55:48
5楼
高压电损耗较小
回复

相关推荐

APP内打开