关于室内消火栓的问题
qq_1408713989470
2014年09月01日 21:08:05
只看楼主

一栋建筑内的室内消火栓能同时保证几支水枪的水柱充实,也就是消防队到场后最多能出几支室内消火栓的水枪

一栋建筑内的室内消火栓能同时保证几支水枪的水柱充实,也就是消防队到场后最多能出几支室内消火栓的水枪
免费打赏
云飘飘
2014年09月02日 05:55:54
2楼
根据建筑的室内消防流量计算的,10L/S的出两支,15L/S的出三支。
回复
huangzhimin
2014年09月02日 09:13:40
3楼
可参见《建筑设计防火规范》(GB 50016—2006)设计规定:
8.4.1 (强制性条文)室内消防用水量应按下列规定经计算确定:
。。。。。。
2 室内消火栓用水量应根据水枪充实水柱长度和同时使用水枪数量经计算确定,且不应小于表8.4.1 的规定;(见表中:同时使用水枪数量 )
。。。。。。
表8.4.1室内消火栓用水量(略)
回复