【求助】仓库室内消火栓的间距怎么确定?
qq_1407915706920
2014年09月01日 20:44:44
只看楼主

《建筑设计防火规范》8.4.3-5 室内消火栓的间距由计算确定 该怎么计算呢:(

《建筑设计防火规范》8.4.3-5 室内消火栓的间距由计算确定 该怎么计算呢:(
云飘飘
2014年09月02日 05:54:50
2楼
除了满足规定的最小间距外,另外根据两只水柱能够达到室内任何一点计算确定。
回复
qq_1407915706920
2014年09月02日 09:01:54
3楼
云飘飘 发表于 2014-9-2 05:54 除了满足规定的最小间距外,另外根据两只水柱能够达到室内任何一点计算确定。 就是说 按照保护半径25米布置,所有地方都有至少2个r=25的园覆盖住就行了? 不是根据流量水压什么的计算间隔吗
回复
huangzhimin
2014年09月02日 09:21:47
4楼
可参见《建筑设计防火规范》(GB 50016—2006)
8.4.3(设计规定) 室内消火栓的布置应符合下列规定:
。。。。。。
5 室内消火栓的间距应由计算确定。高层厂房(仓库)、高架仓库和甲、乙类厂房中室内消火栓的间距不应大于30m;其它单层和多层建筑中室内消火栓的间距不应大于50m;
。。。。。。
(条文说明)消火栓的间距应经计算确定。为了防止布置不合理,保证灭火使用的可靠性,规定了消火栓的最大间距。高层厂房(仓库)、高架仓库、甲乙类厂房、设有空气调节系统的旅馆以及重要的公共建筑等火灾危险性大、发生火灾后易产生较严重后果的建筑物,其室内消火栓的间距不应超过30m。其他单层和多层建筑室内消火栓的间距可扩大到50m。
同一建筑物内应用统一规格的消火栓、水带和水枪,便于管理和使用。我国消防队使用的水带长度一般为20m,有的地区也采用25m长的室内消防水带,但如水带长度过长,则不便于灭火使用,故综合考虑要求建筑内设置的消防水带,其单根长度不应超过25m。
回复