自动喷水灭火系统的放水阀设置问题
glb53880
glb53880 Lv.8
2014年09月01日 11:38:00
只看楼主

自喷系统水流指示器后究竟需不需要设置试水阀?1.会不会影响管路的密闭性,2.还有排水也是个问题,3.增加了管网的漏水几率啊。

自喷系统水流指示器后究竟需不需要设置试水阀?
1.会不会影响管路的密闭性,
2.还有排水也是个问题,
3.增加了管网的漏水几率啊。

免费打赏
huangzhimin
2014年09月11日 14:42:48
12楼
可参见《自动喷水灭火系统设计规范(2005年版)》(GB 50084—2001)第4.2.9 条条文说明:新增条文。规定了系统中包括的组件和必要的配件。
。。。。。。
3 设置排气阀,是为了使系统的管道充水时不存留空气。设置泄水阀。是为了便于检修。排气阀设在其负责区段管道的最高点,泄水阀设在其负责区段管道的最低点。
。。。。。。
回复

相关推荐

APP内打开