自喷系统水流指示器后究竟需不需要设置试水阀?1.会不会影响管路的密闭性,2.还有排水也是个问题,3.增加了管网的漏水几率啊。
自喷系统水流指示器后究竟需不需要设置试水阀?
1.会不会影响管路的密闭性,
2.还有排水也是个问题,
3.增加了管网的漏水几率啊。
2楼
强制性条文,你说应该不应该设置?
回复
3楼
建筑最不利点应该设置末端试水装置,楼层最不利点应该设置试水阀。
回复
4楼
nlp125 发表于 2014-9-1 22:32 强制性条文,你说应该不应该设置?我说的是在水流指示器后面喷头之前的干管上设置放水阀,不是末端试水装置或者末端试水阀。
回复
5楼
云飘飘 发表于 2014-9-2 05:51 建筑最不利点应该设置末端试水装置,楼层最不利点应该设置试水阀。我说的是在水流指示器后面喷头之前的干管上设置放水阀,不是末端试水装置或者末端试水阀。
回复
6楼
详细可以参见技术措施2009年版253页图7.2.15-2及10)条文第一条
回复
7楼
不是必须设置
回复
8楼
水流指示器一路是强制泄水阀,检修时候放水用的
回复
9楼
个人觉得对管网的密闭性没有影响。设置与否应该具体分析吧,像办公楼、商业等装修比较频繁的区域应该设置;酒店、地下车库等地方可以不用设置。
规范来说得喷规上没有强制要求。个别地方规范有强制要求的比如上海、必须要做的。
回复
10楼
看看·················
回复
11楼
看各地审图要求,设置了可能好些。不设置的话在检修中需要末端防水 时间会比较久