上图红圈,柱子这样的行吗?有人会把柱子做大,如上图,做到能与KL22和KL19相连,那柱子就做得很大,抗震是否不利呢?
上图红圈,柱子这样的行吗?有人会把柱子做大,如上图,做到能与KL22和KL19相连,那柱子就做得很大,抗震是否不利呢?
2楼
离得近的最好包住,远的话就不用了吧
回复
3楼
感觉梁高很诡异啊
回复
4楼
柱子得做到550了才能包住
回复
5楼
我想问下你框架梁做到300高梁端箍筋加密区的最大间距是多少?混规11.3.5条里规定不能H/4和100取小值,
回复
6楼
这什么东西。柱子需要这么多,梁高还有370
回复
7楼
包住最好,这里会超筋的。550的柱也不大啊。
回复
8楼
zhoufaxi 发表于 2014-9-2 09:55 我想问下你框架梁做到300高梁端箍筋加密区的最大间距是多少?混规11.3.5条里规定不能H/4和100取小值,我看了混规11.3.5条,没发现你说的这条啊
回复
9楼
这柱子真是乱了些,梁高小于400的 梁端加密区箍筋间距100不够 ,图看起来有点诡异
回复
10楼
没必要跟梁连接,可以让梁搭在梁上
回复
11楼
h641993774 发表于 2014-9-2 14:57 我看了混规11.3.5条,没发现你说的这条啊大哥,这是强条。。。。你居然不知道。。
回复