框筒结构 地下室2 层+ 裙房4 层+ 办公室15 层,嵌固端至屋顶74.7 米 嵌固端为地下室顶板 6 度区 抗震等级:框架3 级,核心筒2 级 场地二类 基本风压0.4 1. 第二次计算我调整了荷载的输入,输入得更仔细,但通过比较计算书,个人感觉两者差异不大。 2. 第二次计算我更改了一些参数: 结构类别:框剪——框筒
框筒结构
地下室2
层+
裙房4
层+
办公室15
层,嵌固端至屋顶74.7
米
嵌固端为地下室顶板
6
度区
抗震等级:框架3
级,核心筒2
级
场地二类
基本风压0.4
1. 第二次计算我调整了荷载的输入,输入得更仔细,但通过比较计算书,个人感觉两者差异不大。
2. 第二次计算我更改了一些参数:
结构类别:框剪——框筒
基本风压:0.44——0.4
承载力设计时风荷载效应放大系数:1.00——1.1
周期折减系数:0.75——0.9
第一次计算,基底剪力最大值均出现在第一二振型。而第二次计算却不是。
判断结构的第一周期,一说是时间最长,一说是对地震剪力贡献最大。
大部分情况下,这两者是吻合的。这次不一样我没找到原因。
之前还有一次模型,
地下信息..........................................
土的水平抗力系数的比例系数(MN/m4):
MI = 3.00
计算出来,也发现基地最大剪力没有出现在第一二振型。
当更改为:
地下信息..........................................
土的水平抗力系数的比例系数(MN/m4):
MI= -2.00
模型便正常了。
但这一次,即使填写的-2
,模型依旧异常。
百思不得其解,望赐教。