请教荣昌老师:我单位一冷库温度降不下,R22系统要求-18度,高压16KG,低压2.5KG,实时库温5度,冷风机只有上部份结霜其他没霜,但是机组低压阀却结霜,请教这是怎么原因。谢谢老师!



请教荣昌老师:我单位一冷库温度降不下,R22系统要求-18度,高压16KG,低压2.5KG,实时库温5度,冷风机只有上部份结霜其他没霜,但是机组低压阀却结霜,请教这是怎么原因。谢谢老师!

免费打赏
荣昌制冷
2014年08月30日 11:06:43
2楼
R22系统,库温5度,此时的蒸发温度约为0~-3度,对应压力约为0.499~0.451MPa绝压=0.399~0.351MPa表压,扣除回气管路一定的压力损失,低压压力也应该在0.3MPa或以上一点。
库温在0度以上时,系统的任何部位不得有结霜现象。现在机组低压阀就有霜,说明膨胀阀开启过小(平常阀的调节杆处中间位置),或者系统中的制冷剂不足,低压压力还低了点,制冷量小,库温降不下。
回复
jinglongld
2014年08月31日 14:23:18
3楼
荣昌制冷 发表于 2014-8-30 11:06 R22系统,库温5度,此时的蒸发温度约为0~-3度,对应压力约为0.499~0.451MPa绝压=0.399~0.351MPa表压,扣除回 …老师你好我有点不解。阀开大了回液不就更厉害了吗?请指教
回复
荣昌制冷
2014年08月31日 19:50:12
4楼
jinglongld 发表于 2014-8-31 14:23 老师你好我有点不解。阀开大了回液不就更厉害了吗?请指教对照一下R22的热力性质表就清楚了,饱和压力低,对应的温度也低,当温度在零下时,管壁必然就会结霜;开大膨胀阀,节流量加大,蒸发压力升高,对应的温度也高;与开得过大压缩机帯液湿冲程是两个概念。