请帮忙提下承重纵墙开窗的处理建议
siluhuayu999
2014年08月29日 17:18:03
只看楼主

单层混合结构房屋,地基没有设钢筋,混凝土砖基础,砖土砌体结构,无钢筋顶部有圈梁,钢梁搭在砖混凝土立柱和纵墙上,现在圈梁钢筋下开一1200MM,1000MM窗户,墙体15米乘3.5米。请问时间长了有危险么,需要怎么改进

单层混合结构房屋,地基没有设钢筋,混凝土砖基础,砖土砌体结构,无钢筋顶部有圈梁,钢梁搭在砖混凝土立柱和纵墙上,现在圈梁钢筋下开一1200MM,1000MM窗户,墙体15米乘3.5米。请问时间长了有危险么,需要怎么改进
ytg123456
2014年09月01日 09:52:53
2楼
问题不大,开吧。
回复
shanjinan123
2014年09月01日 16:39:56
3楼
圈梁相当于过梁。1.2X1M的洞口。属于正常。能开。不需要什么措施。开的时候注意圈梁有什么变形没有。
回复
qxesaac
2014年09月01日 16:41:33
4楼
砌体结构墙体开洞的常规做法是预制半墙厚的两根过梁,然后在对应位置凿半墙替换一根,凿掉另外半墙再替换一根,再在过梁下开洞。
回复
lichang72
2014年09月01日 16:52:40
5楼
带我一起受教吧。。
回复
ycl123_63
2014年09月01日 19:18:27
6楼
看后一盆雾水
回复
天地不言
2014年09月02日 07:52:54
7楼
绕开钢梁对应位置,洞口宽度一米。
回复
zzqwin_1980
2014年09月02日 08:25:27
8楼
你是已经做好墙后开窗还是怎么的?说明白啊。如果是已经开好的窗,不考虑抗震的影响是一点问题没有,考虑抗震就看你几级抗震了。一般来说问题不大,反正你要考虑抗震也来不及了。如果是后开窗就要注意点,先踢掉部分砖,再用钢管这些支撑,再浇过梁(如果是直接圈梁下开窗也就没必要考虑支撑了)。
回复
fuqijiang
2014年09月02日 09:02:56
9楼
不知道。看看
回复
guomaoniumeng0126
2014年09月02日 09:04:29
10楼
好问题,希望有高手会回答
回复
wgsych
2014年09月02日 09:23:24
11楼
我也来学习下
回复

相关推荐