这种联络是否必须是ATS?
lampard2011
2014年08月29日 15:34:03
只看楼主

某项目安装有一台柴发用来供给消防符合以及部分非消防设备请问 发电机侧与变压器低压侧的联络开关是否必须是ATS,手动合闸可以吗?即发电机的启动信号可以取自低压进线断路器辅助触点吗,等发电机启动后,手动合联络开关。另外,非消防设备是否应设置失压脱口来确保发电机有足够容量顺利启动?

某项目安装有一台柴发用来供给消防符合以及部分非消防设备
请问 发电机侧与变压器低压侧的联络开关是否必须是ATS,手动合闸可以吗?
即发电机的启动信号可以取自低压进线断路器辅助触点吗,等发电机启动后,手动合联络开关。

另外,非消防设备是否应设置失压脱口来确保发电机有足够容量顺利启动?
免费打赏
qq359879362
2014年08月29日 16:42:57
2楼
可以不设ATS,但必须保证机械电气连锁。联络开关也可以远程操作合闸
回复
lampard2011
2014年08月29日 17:00:40
3楼
qq359879362 发表于 2014-8-29 16:42 可以不设ATS,但必须保证机械电气连锁。联络开关也可以远程操作合闸谢谢回复,请问如何实现远程操作合闸,规范是否允许?
回复
云飘飘
2014年08月30日 07:00:39
4楼
有的负荷需要自动切换,有的负荷可以手动合闸,主要是看建筑的负荷性质。
回复
qq359879362
2014年09月01日 08:55:19
5楼
lampard2011 发表于 2014-8-29 17:00 谢谢回复,请问如何实现远程操作合闸,规范是否允许?做好机械电气连锁,将断路器合闸线圈引端子出去就行了,印象中没有规范提到不允许远程合闸的。
回复
wkoo000
2014年09月01日 10:19:07
6楼
手动操作没有任何问题!
回复
laohuang168
2014年09月01日 11:03:10
7楼
本帖最后由 laohuang168 于 2014-9-1 11:04 编辑

手动合联络开关没有什么任何问题,前提是:你的电工必须是24小时有人值守。
因为你的柴油发电机主要是供消防用电。
回复
豫南先生
2014年09月02日 16:25:21
8楼
laohuang168 发表于 2014-9-1 11:03 手动合联络开关没有什么任何问题,前提是:你的电工必须是24小时有人值守。因为你的柴油发电机主要是供消 …既然得守着,为何不用个远程控制开关,节省人力还省钱。
回复
臭皮匠
2014年09月02日 16:44:15
9楼
如果正常有人值班,就可以不设ATS,做好机械和电气闭锁
回复
太白云渡
2014年09月02日 23:20:32
10楼
最好是机械及手动都设,原因是消防时自动投切,检修时手动投切。
回复
土木粉
2014年09月03日 12:35:50
11楼
一级负荷还是二级负荷 还是三级负荷?负荷等级高 就需要自动切换
回复

相关推荐

APP内打开