总线制火灾自动报警系统的报警回路,是不是那种一根主干线分支为好几个报警支路?还有支路和干路的线缆一样吗?比如都是RVS-2x1.5这种?
总线制火灾自动报警系统的报警回路,是不是那种一根主干线分支为好几个报警支路?还有支路和干路的线缆一样吗?比如都是RVS-2x1.5这种?
2楼
菜鸟救助,先自己顶~
回复
3楼
总线制火灾报警系统,就是总线后面的点都是带地址编码的,区别于10几年前曾有过的多线制火灾报警系统,后面的点是不带地址编码的;其形式类似于总线制电话、多线制电话系统。
回复
4楼
学习下了,谢谢
回复
5楼
云飘飘 发表于 2014-8-30 13:05 总线制火灾报警系统,就是总线后面的点都是带地址编码的,区别于10几年前曾有过的多线制火灾报警系统,后面 …就是说各个回路总线之间是独立的,分别接到报警器上?这里的总线确切地说是针对每个回路而言的,即每个回路所有点是共用一条总线的,而不可以认为是整个系统所有点共用一条总线,系统有几个报警回路,就应该有几条报警总线,且总线之间相互独立,是这样理解的吗?希望高手不吝赐教~
回复
6楼
总线制是指采用两条至四条导线构成总线回路,所有的探测器都并接在总线上,每只探测器都有自己的独立地址码,入侵报警控制器采用串行通讯的方式按不同的地址信号访问每只探测器。总线制用线量少,设计施工方便,因此被广泛使用。
总线 是火灾自动报警系统信号传输线路与消防联动系统合二为一,即在一个回路中既有探测器、手动报警按钮,又有控制消防联动设施动作与接受动作回授信号的控制模块回路。也就是设备是并联在一根总线上的。采用总线制布线方式比较简单。一般情况下,如果消防联动设施数量比较多且集中,采用总线制比较经济合理。
回复
7楼
zmdqaz 发表于 2014-9-1 14:59 总线制是指采用两条至四条导线构成总线回路,所有的探测器都并接在总线上,每只探测器都有自己的独立地址码 …所有的探测器都并接在总线上?规范对每个回路限制了连接点数,那么如果探测器的数量超过了这个范围,就要分回路处理,这个时候所有的探测器就不能都并接到一个总线上,而要并接到不同的总线上,所以连接报警控制器的总线往往不止一条,这样理解对吗?
回复
8楼
我理解总线制是对工作原理的描述,不一定整个系统全接到一对总线上,各防火分区之间报警线及电源线可以分开敷设,或相邻防火分区之间由总线隔离器分开,这样就不会超点数了
回复
9楼
二总线是从火灾报警控制器引出的,每个火灾报警控制器对其回路连接的点数和长度都有规定。火灾报警控制装置的分类,大多按其作用将报警控制装置分为区域报警控制器和集中报警控制器两种。区域报警控制器 它是由火灾探测器或手动火灾报警按钮以及火灾报警控制器组成。适用于较小范围的保护。它的作用,将区域内探测器送来的火警信号转换成声光报警信号,同时输出信号给集中报警控制器。它还肩负将24V直流电提供给探头,并备有联动其它外部设备动作的触点。集中火灾报警控制器的作用是将若干个区域报警控制器连接起来,组成一个系统,接收各区域报警控制器发来的火警信号、故障信号,及时指示火警区域或故障区域的部位,发出声光报警信号。并具体显示出火警区域和故障部位。它不能直接连接探头,也不给探头供电源,而只和区域报警控制器连接。
回复
10楼
zmdqaz 发表于 2014-9-1 22:22 二总线是从火灾报警控制器引出的,每个火灾报警控制器对其回路连接的点数和长度都有规定。火灾报警控制装置 …那如果存在几个区域报警控制器,那么他们和集中火灾报警控制器是怎样连接的?是所有区域控制器通过一个总线并接到集中报警控制器上吗?还是他们分别引线单独接到集中报警控制器上?
回复
11楼
laxe_winner 发表于 2014-9-1 18:18 我理解总线制是对工作原理的描述,不一定整个系统全接到一对总线上,各防火分区之间报警线及电源线可以分开 …嗯,和我理解的差不多,握爪~:lol