PPR热水管打压试验压力是工作压力2倍,GB50242-2002上写的是顶端工作压力加0.1,到底验收打多少压?冷热水管能接在一起试压么?
PPR热水管打压试验压力是工作压力2倍,GB50242-2002上写的是顶端工作压力加0.1,
到底验收打多少压?
冷热水管能接在一起试压么?
2楼
可参见《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002):
一、热水管水压试验见
8.6.1 采暖系统安装完毕,管道保温之前应进行水压试验。试验压力应符合设计要求。当设计未注明时,应符合下列规定:
1 蒸汽、热水采暖系统,应以系统顶点工作压力加0.1MPa作水压试验,同时在系统顶点的试验压力不小于0.3MPa。
。。。。。。
(条文说明)据调查,原《规范》关于水压试验的内容,经多年实践,是基本适用可行的。
本条规定在此基础上作了部分调整。塑料管和复合管其承压能力随着输送的热水温度的升高而降低。采暖系统中此种管道在运行时,承压能力较水压试验时有所降低。
因此,与使用钢管的系统相比,水压试验值规定得稍高一些。
二、冷水管水压试验见
4.2.1 室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6Mpa。
结论:冷热水管水压试验应分别进行。
回复
3楼
收藏了,挺有价值的帖子,谢谢楼主奉献,期待更多的资料。。。
回复