2楼
参照苏公消【2010】55号文第18条,当住宅各层公共部位短走道很短时可以采用双立管两个单栓设于一个消防箱内。
回复
3楼
规范不明确,各地可能规定不一,自己好好考虑一下,根据灭火实际和系统可靠性,当地要求来弄吧
回复
4楼
《高规》7.4.2 消防竖管的布置,应保证同层相邻两个消火栓的水枪的充实水柱同时达到被保护范围
内的任何部位。每根消防竖管的直径应按通过的流量经计算确定,但不应小于 100mm。
以下情况,当设两根消防竖管有困难时,可设一根竖管,但必须采用双阀双出口型消火
栓:
1 十八层及十八层以下的单元式住宅;
2 十八层及十八层以下、每层不超过 8 户、建筑面积不超过 650m2 的塔式住宅。
这个应该就是你说的单立管双栓了。
要注意的是:“7.4.1室内消防给水管道应布置成环状"。也就是说符合7.4.2设置单立管双栓的时候要注意该竖管是否满足处于环状管道中,如果不满足的话,就该你说的”双立管双栓“了。
请鉴定。:lol
回复