直燃机设置在地下1层,直燃机的一次网上管道为100的,经过热交换器把生活热水加热(2次网),6层泳池的地热和泳池用水的加热用50的管直接接到1次网热交换器前的供回水管道上,现在 一次网供回水管道上的压力分别为0.65MPA和0.55MPA,现在存在的问题是地热回水回的不好,请问怎么解决,如果在泳池部分的50回水管上加个水泵的话,是否能解决问题。如果能得用扬程多少的,流量多少?
直燃机设置在地下1层,直燃机的一次网上管道为100的,经过热交换器把生活热水加热(2次网),6层泳池的地热和泳池用水的加热用50的管直接接到1次网热交换器前的供回水管道上,现在 一次网供回水管道上的压力分别为0.65MPA和0.55MPA,现在存在的问题是地热回水回的不好,请问怎么解决,如果在泳池部分的50回水管上加个水泵的话,是否能解决问题。如果能得用扬程多少的,流量多少?
2楼
这是典型的水力失衡现象,因为热交换器阻力比地热阻力小得多,形成了短流.
解决办法:
不用加泵,浪费
可采用闸阀节流,分配流量,让更多的流量流到地热管道中.
回复
3楼
谢谢 指点 高人 非常感谢
回复