《消防给水及消火栓系统技术规范》已并交付印刷,预计8月底9月初正式出版。规范主要主编马恒及规范组组长黄晓家宣贯。国家标准GB50974-2014《消防给水及消火栓系统技术规范》,自2014年10月1日起实施,目前规范已经定稿,并交付计划出版社印刷,预计8月底、9月初可以正式出版。《消防给水及消火栓系统技术规范》继承了《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)和《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95,2005年版)的相关内容,由原来的42条和38条扩展为360余条,强条41条。
主讲专家马恒(原公安部消防局标准规范处处长,规范主要主编人)从消防管理部门角度对“新消规”的重点条文进行了阐述和解释。
黄晓家(中国中元国际工程有限公司总工,规范组组长、主编)从设计角度,对“新消规”在设计中的重点、难点及易混淆点等,进行了归纳和总结,并就典型设计案例进行了说明。@nlp125
ps:感谢网友nlp125提供信息以及提供《消防给水及消火栓系统技术规范》学习汇报
网友machael提供关于《消防给水及消火栓系统技术规范》中消火栓做法的重大改变
网友tjuzkj 提供的 GB50974-2014消防给水及消火栓系统技术规范 (高清含条文说明)
12楼
8,第4.3.1设置消防水池的规定,第2款,新规定,和原来建规大致等同,但高层住宅18层超过50m,现在要设了。第3款,和条文4.3.2-4.3.4结合分析,实际上是允许补水的,就是可以做吸水井。
9,条文4.3.4,明确市政补水流速不宜大于1.5m/s。
10,第4.3.9,要求必须做水位显示装置。
11,第4.3.11增加高位消防水池作法。
12,第4.4节,明确井水作为消防水源的作法。
回复
13楼
shifang_zhang 发表于 2014-9-10 12:26 新规中,消防用水量如何确定?举个例子,一个一类公建,高度超过50米,根据新规,需要有8支水枪同时使用。 …按照黄晓家总工的说法,按照消规上表格给定的流量即可,不须考虑因栓口压力增大而引起的消防系统流量增加
回复
14楼
nlp125 发表于 2014-9-15 16:05 按照黄晓家总工的说法,按照消规上表格给定的流量即可,不须考虑因栓口压力增大而引起的消防系统流量增加恩,知道了,谢谢解答
回复
15楼
回复
16楼
感谢楼主分享
回复
17楼
回复
18楼
新规范没有对双阀双出口消火栓做出规定,是否意味着不能用了呢?
回复
19楼
本帖最后由 也不行 于 2014-9-24 12:45 编辑
谢谢楼主分享
回复
20楼
本帖最后由 jcst123 于 2014-9-24 23:48 编辑
6. 1. s 市政消火栓或消 防车从消 防水池吸水向建筑供应室外消
防给水时 ,应符合下列规定 :
供消防车吸水的室外消防水池的每个取水 口 宜按一个室外消火栓计算 ,且其保护半径不应大于 1 50m
距建筑外缘 5m~1 50m 的市政消火栓可计入建筑室外消火栓的数量,
但当为消 防水泵接合器供水时 ,距建筑外缘 5m~40m的市政消火栓可计入建筑室外消火栓的数量。
当市政给水管网为环状时 , 符合本条上述内容的室外消火检出流量宜计入建筑室外消火栓设计流量 ;
但当市政给水管网为校状时 ,计入建筑的室外消火栓设计流量不宜超过一个市政消火栓的出流量。
http://bbs.co188.com/thread-8936497-7-1.html依消规,独立室外栓系统的临时高压 系统自启泵压如何定
回复
21楼
新的消规虽然经历这么长时间出来,但问题还是一大堆,含糊不清要修订地方不少。大家一起来探讨一下含糊不清要修订的地方。
回复