【一起学消规】说说新消规相对于原建规和高规的一些变化
xxxzly
xxxzly Lv.12
2014年08月28日 09:59:10
只看楼主

《消防给水及消火栓系统技术规范》已并交付印刷,预计8月底9月初正式出版。规范主要主编马恒及规范组组长黄晓家宣贯。国家标准GB50974-2014《消防给水及消火栓系统技术规范》,自2014年10月1日起实施,目前规范已经定稿,并交付计划出版社印刷,预计8月底、9月初可以正式出版。《消防给水及消火栓系统技术规范》继承了《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)和《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95,2005年版)的相关内容,由原来的42条和38条扩展为360余条,强条41条。

主讲专家马恒(原公安部消防局标准规范处处长,规范主要主编人)从消防管理部门角度对“新消规”的重点条文进行了阐述和解释。

黄晓家(中国中元国际工程有限公司总工,规范组组长、主编)从设计角度,对“新消规”在设计中的重点、难点及易混淆点等,进行了归纳和总结,并就典型设计案例进行了说明。@nlp125

ps:感谢网友nlp125提供信息以及提供《消防给水及消火栓系统技术规范》学习汇报

网友machael提供关于《消防给水及消火栓系统技术规范》中消火栓做法的重大改变

网友tjuzkj 提供的 GB50974-2014消防给水及消火栓系统技术规范 (高清含条文说明)



免费打赏
版专攻
2014年08月28日 10:06:26
2楼
本帖最后由 nlp125 于 2014-8-28 10:36 编辑

:L大家共同讨论,共同学习下,去听老师讲了,感觉变化还是蛮大的,但很多问题还是没弄清楚啊
回复
青春年少
2014年08月29日 09:51:12
3楼
小弟到此一逛
回复
sw-gps
2014年09月01日 13:35:23
4楼
本帖最后由 sw-gps 于 2014-9-1 13:37 编辑

既然我国已经采用了美国的栓口水压,为什么不能安美国一股水柱设计--而与国际接轨呢
---由于水压提高了、实际上可两根带子串联∶现场备一根带子、消防队员带一根带子(实际上仍然是两股)
-----这样才能自圆其说高层栓的最大间距、多层栓的最大间距啊
回复
gyjxp1973
2014年09月03日 14:03:15
5楼
新版建筑设计防火规范还没有实施,母规范还没有实施,子规范要先实施吗?搞不明白
回复
yangj
2014年09月03日 16:06:37
6楼
高规7.4.2条18层住宅以下采用单立管双阀双栓不行了?二期业主不骂死。
回复
trioust
2014年09月04日 08:20:23
7楼
感谢楼主分享,好资料
回复
xiaosuan123
2014年09月04日 10:44:21
8楼
正在学习新规范,谢谢楼主分享
回复
shifang_zhang
2014年09月10日 12:26:59
9楼
本帖最后由 shifang_zhang 于 2014-9-15 15:59 编辑

新规中,消防用水量如何确定?
举个例子,一个一类公建,高度超过50米,根据新规,需要有8支水枪同时使用。
又根据7.4.12条,栓口压力不小于0.35MPa,这样每支消火栓的流量为7L/s,而不是5L/s,室内消火栓用水量大于56L/s。
这样计算是否正确?
@nlp125
回复
yeleixiaor
2014年09月11日 17:00:06
10楼
谢谢分享,感谢
回复
dsydsy17
2014年09月12日 15:23:34
11楼
大致看了看,先说几点:
1,增加施工、验收和维护的内容,所以不仅仅是设计规范,是技术规范。喷淋设计和施工规范也要合并。其他灭火设计规范估计都要设计、施工合到一起。
2,第3.1.1条,火灾起数给了明确规定,总面积50w以上要按2起。这里用“应”,后面6.1.11条又说“宜”,都是一般条文,不知道以那个为主。条文解释也各说各的。
3,条文3.3.1和后面很多条文不断提到“综合分析”,规范和现在的比起来出现了大量的“可”,大家要自己体会。
4,条文3.3.3条,明确“非住宅类居住建筑”从公建,现行建规多层居住建筑和住宅有些执行情况是一样的,比如商业服务网点。
5,条文3.5.3室内消火栓流量减半前面加了全保护,和原来的条文8.4.1-1比起来更严谨。
6,条文4.1.3天然水源包括深井。人工水体宜作为“备用水源”。4.1.6说用这些备用水源前提是“必须”。看来正常情况下用人工水体要谨慎。
7,第4.2.2明确市政双路供水的条件。


回复

相关推荐

APP内打开