6层砖混遇超复杂地基,该怎么处理?
ddgdcn
ddgdcn Lv.2
2014年08月27日 17:17:33
只看楼主

主体是六层砖混,下部土层特别不均匀,杂填土1~6m厚,下部卵石层2~6米厚,再下方是15m深的湿陷性黄土,湿陷等级二级自重~四级很严重,这个地基怎么处理。 换填太深了,4~8米,灰土挤密桩钻孔要打穿卵石层太难,强夯周围居民区太近,实在不知道怎么处理,而且感觉都不经济。主体结构是八度二类场地,位于华山附近,河道旁边。

2014年08月28日 08:52:33
2楼
怎么没有人帮一下,LZ我顶一下。
回复
lc19910204
2014年08月30日 19:23:43
3楼
听起来好厉害的样子,学习一下。
回复
ddgdcn
2014年09月01日 10:41:26
4楼
谢谢顶帖,哪位大师提提建议么~~~~
回复
xsh3555
2014年09月02日 11:26:57
5楼
有没有地基处理方面的高人指点一下? 我先说说我的观点,一般地基处理可以只处理基底以下1~1.5米,如果不放心可以验算一下软弱下卧层和沉降计算
回复
屠浮
2014年09月02日 12:47:00
6楼
预应力管桩
回复
jackycao1719
2014年09月02日 13:38:13
7楼
表述不是太清楚,考虑桩基
回复
yzj63298368
2014年09月02日 15:03:37
8楼
换填复合土2~3米,再用筏板基础。
回复
ddgdcn
2014年09月02日 15:14:10
9楼
xsh3555 发表于 2014-9-2 11:26 有没有地基处理方面的高人指点一下? 我先说说我的观点,一般地基处理可以只处理基底以下1~1.5米,如果不 …可是湿陷性土层处理不掉啊,遇水地基湿陷,就麻烦了
回复
ddgdcn
2014年09月02日 15:15:12
10楼
hechengxiang001 发表于 2014-9-2 12:47 预应力管桩这个卵石层成孔不知道方便不,我对施工工艺了解的比较少,如果成孔方便,应该桩基是没有问题的
回复
ddgdcn
2014年09月02日 15:16:12
11楼
jackycao1719 发表于 2014-9-2 13:38 表述不是太清楚,考虑桩基嗯,灌注桩和管桩应该能解决问题,就是成本可能会很大