生手急求现浇板开裂处理方法.急
mo1984.q
mo1984.q Lv.2
2007年10月11日 19:48:08
来自于建筑施工
只看楼主

本人现在在搞一栋18框剪结构层主体,梁板C30.柱C35,晚上浇筑4层梁板时.由于风太大和工人的大意.第二天发现板面多处裂开,求各位前辈给个处理方案,同时下次应怎样避免此问题?

本人现在在搞一栋18框剪结构层主体,梁板C30.柱C35,晚上浇筑4层梁板时.由于风太大和工人的大意.第二天发现板面多处裂开,求各位前辈给个处理方案,同时下次应怎样避免此问题?
免费打赏
胡耿华
2007年11月22日 14:00:24
12楼
楼主没把裂缝的情况说清楚,因为裂缝的产生原因有很多,要看具体是什么样子的裂缝才能决定采用什么吃力方法.如果是温度裂缝那比较好处理,如果是结构强度的问题造成的通长裂缝,那就不是能随意处理的,那就是质量事故了,必须征求设计院的意见.
回复
jianghull
2007年11月22日 14:33:07
13楼
由于风太大和工人的大意
根据你说的原因,风太大造成水分流失过快,工人的大意,应该是没有及时压光抹平,
估计应该属于收缩干裂,可用素水泥浆抹平,加强养护
回复
aihaiqi642
2007年11月23日 11:24:36
14楼


回复
冰琰
2007年11月23日 11:29:19
15楼


同意!
回复
jxdinghairong
2007年11月23日 15:32:07
16楼
我赞同12搂的意见!
回复
facejjf
2007年11月23日 16:31:34
17楼
不能光凭风大、工人大意就断定是水分流失太快导致的裂缝吧,应该看是处于板面的哪个部位吧,如果是板面的受拉区呢,还有裂缝的表状是什么样子的?这些都要考虑的,不能太武断了。
回复
lbyao99
2007年11月23日 18:33:10
18楼
同意12楼说法
回复
redyellowblue
2007年11月23日 19:42:29
19楼
应该是温度干缩裂缝吧 很常见的 没什么关系 不过最好掩盖一下 免得被狗屁不懂的质监、甲方、监理 看见当什么严重的质量问题处理 这些人就喜欢闲着没事找事
回复
ddhxxx
2007年11月24日 11:29:02
20楼
如果表在是浮浆表示混凝土配比不好,粉煤灰偏多,控制配比。
回复

相关推荐

APP内打开