本人现在在搞一栋18框剪结构层主体,梁板C30.柱C35,晚上浇筑4层梁板时.由于风太大和工人的大意.第二天发现板面多处裂开,求各位前辈给个处理方案,同时下次应怎样避免此问题?
本人现在在搞一栋18框剪结构层主体,梁板C30.柱C35,晚上浇筑4层梁板时.由于风太大和工人的大意.第二天发现板面多处裂开,求各位前辈给个处理方案,同时下次应怎样避免此问题?
2楼
那应该是表面干裂,没事,后期加强养护,有些0.2以下的缝隙可以自愈
回复
3楼
上表面是受压的,如果下表面就出问题了~
回复
4楼
采用注浆
回复
5楼
在下认为只要养护就可以了 答案见笑了
回复
6楼
你搀加了多大量的煤灰?表面最后是怎么处理的?
回复
7楼
我以为是商品混凝土中粉煤灰掺多了
造成的
回复
8楼
养护不及时,0.2以下没问题,用铁锤沿着缝砸砸就行了,加强养护
回复
9楼
现浇板开裂处理最好的方法就是灌浆法,但是造价非常高。用膨胀水泥试一试。
回复
10楼
没问题,洒点干灰用水润下就行了
回复
11楼
我采用10 楼的做法
回复