什么情况出现这种故障
liaojianlong
2014年08月26日 21:50:45
只看楼主

A B C三根相线分别对N线电压高的270V低的只有160V是什么故障?

A B C三根相线分别对N线电压高的270V低的只有160V是什么故障?
免费打赏
bc04102
2014年08月26日 22:05:17
2楼
电网电压本来就低,或是中线点迁移
回复
liaojianlong
2014年08月26日 22:10:44
3楼
电源电压正常,这种情况时高时低很不稳定
回复
云飘飘
2014年08月27日 06:18:03
4楼
中性点漂移,还有可能就是三相不平衡所致。
回复
鸭江绿水
2014年08月27日 08:11:10
5楼
一般来说,三相负载严重不平衡,零线截面积过小,且没有重复接地。
回复
guo0022
2014年08月27日 14:53:58
6楼
零线虚接,三相不平衡
回复
chunhuaxingxing
2014年08月27日 16:19:10
7楼
学习学习,谢谢
回复
lingxuct
2014年08月27日 16:38:37
8楼
提问题不要出难题,各个相电压大小不一致时,应该测量线电压是否正常!

线电压不正常时,可能高压出问题了,线电压正常时,中性点N线断开了!
回复

相关推荐