A B C三根相线分别对N线电压高的270V低的只有160V是什么故障?
A B C三根相线分别对N线电压高的270V低的只有160V是什么故障?
2楼
电网电压本来就低,或是中线点迁移
回复
3楼
电源电压正常,这种情况时高时低很不稳定
回复
4楼
中性点漂移,还有可能就是三相不平衡所致。
回复
5楼
一般来说,三相负载严重不平衡,零线截面积过小,且没有重复接地。
回复
6楼
零线虚接,三相不平衡
回复
7楼
学习学习,谢谢
回复
8楼
提问题不要出难题,各个相电压大小不一致时,应该测量线电压是否正常!
线电压不正常时,可能高压出问题了,线电压正常时,中性点N线断开了!
回复