设计处理量为5000t/d,实际进水500t/d。进水TP在20mg/l左右,出水TP不稳定时好时坏,大多数时间稳点在0.5~0.9mg/l之间。有什么好的办法改进,提高除磷效果?我自己觉得,可能的存在的问题:1、低负荷运行,污泥情况不够理想。污泥浓度一直上不去。2、内回流比太大,影响整体的除磷效果;减小内回流,加大外回流是否有效?但是,之前试验过,加大外回流后,对厌氧池的冲击太大。刚刚毕业参加工作,希望各位多指导。
设计处理量为5000t/d,实际进水500t/d。进水TP在20mg/l左右,出水TP不稳定时好时坏,大多数时间稳点在0.5~0.9mg/l之间。有什么好的办法改进,提高除磷效果?
我自己觉得,可能的存在的问题:
1、低负荷运行,污泥情况不够理想。污泥浓度一直上不去。
2、内回流比太大,影响整体的除磷效果;减小内回流,加大外回流是否有效?但是,之前试验过,加大外回流后,对厌氧池的冲击太大。
刚刚毕业参加工作,希望各位多指导。
2楼
工艺流程介绍一下。
回复
3楼
bushiyinweijimo 发表于 2014-8-26 16:53 工艺流程介绍一下。细格栅——旋流沉沙——前置反硝化A2/O——添加PAC、二氧化氯消毒——过滤——出水
回复
4楼
疑问:A2O之后没有二沉池吗?加PAC之后的污泥最好不要溜回来。
1、这种工艺内回流可以减少一下,外回流100%应该没有问题的。外回流回流至厌氧池才好,让污泥厌氧释磷,如果是回流至缺氧池的话,效果打折扣。
你的情况不太清楚啊?
回复
5楼
介绍要详细点介绍,要不没法判断
回复
7楼
bushiyinweijimo 发表于 2014-8-26 17:36 疑问:A2O之后没有二沉池吗?加PAC之后的污泥最好不要溜回来。1、这种工艺内回流可以减少一下,外回流1 …不好意思,A2O之后有二沉池。PAC添加后,进入二沉池。二沉池污泥外回流到前置反硝化池。现在的外回流大概在60%。
回复
8楼
首先,低负荷运行是需要添加营养剂的,总氮太高COD低,去除率太低。水处理问题可到环保通进行探讨。外回流应该没有问题的。外回流回流至厌氧池才好,让污泥厌氧释磷,如果是回流至缺氧池的话,会差一点。
回复
9楼
低负荷运行,请核算下营养比例。
回复
10楼
也跟曝气量有关
回复
11楼
倒置的,首先要保证A池的溶解氧不要过高,由于污水回流,第一个池子缺氧池的溶解氧一般在0.2-0.3就可以,我认为最高不要超过0.5,第二个厌氧池的溶解氧最好是0,不要有。
保持厌氧池的绝对厌氧,便于释磷。
回复