生物脱氮需要完成硝化和反硝化两个过程。废水 中的氨氮首先必须被硝化或转化成亚硝酸盐和硝酸盐, 然后在反硝化过程中, 硝酸盐将被作为细胞呼吸过程中氧化简单碳化合物的供氧体被还原成氮气。 因此, 以去除硝酸盐为目标的反硝化过程必须要有易生物降解的碳源存在。 其来源包括进水中溶解性BOD、内源反硝化过程中细胞的腐烂物和各类上清液回流等。
当进水溶解性有机物不足而脱氮要求很高时, 则需要通过补充化学物质以提供反硝化过程所需要的碳源。
反硝化所用的 人工碳源有甲醇、乙醇、变性乙醇、醋酸及醋酸钠等纯化学药剂, 或者是工业生产过程中的废糖、糖蜜和废醋酸溶液等。
其中甲醇的使用最普遍, 且被证明 是最合适的碳源。
对于常规的生物脱氮工艺, 甲醇应直接
投加在缺氧段
, 并通过缺氧段内的搅拌器与进水及混合液充分混合, 需防止水流剧烈紊流导致甲醇从液相中挥发至空气, 也应防止因多余的氧气存在造成部分甲醇被细菌好氧呼吸消耗。
如果污水厂采用四阶段或五阶段活性污泥工艺, 在
后续的缺氧段(第二缺氧段) 投加碳源
可以获得比内源呼吸更高的反硝化速率, 能进一步去除硝酸盐;对于三级反硝化系统, 如反硝化滤池、反硝化好氧生物滤池等, 则补充碳源对于系统的运行非常重要。因为反硝化过程在主体曝气工艺的下游,进水中的所有溶解性BOD都已经被去除,
所以甲醇通常投加于反硝化进水中。
甲醇的投加量
受硝酸盐(NO 3 -N) 、亚硝酸盐 (NO 2 -N) 以及溶解氧影响。甲醇的需要量可以通过式(1) 计算。
2.47NO 3 -N+1.53NO 2 -N+0.87DO (1)
实际运行中通常按每反硝化去除1 mg/L硝酸盐投加3 mg/L甲醇考虑, 然后根据污水厂的实际负荷及运行情况进行调整。
甲醇投加量的正确控制对三级反硝化系 统的运 行非常重要。
过量投加不仅浪费化学药剂而且会增加反硝化系统出水中BOD的浓度。这对于出水BOD浓度要求不高的污水处理厂, 问题不会太大, 但是对于BOD限值约为5 mg/L或更低的污水处理厂来说, 则是需要重点考虑的问题。
甲醇的闪点为12 ℃,是高可燃性物质。
甲醇的 储存池、管道及其附件和电气系统需要考虑相应防爆措施。甲醇投加系统通常宜安装在室外, 并远离其他设备。甲醇储罐应安装浮动式顶盖和压力释放阀与灭火器。