室内污废分流建筑,出户后是否污废可合流进化粪池,如果合流,那室内分流是否还有意义
glx117
glx117 Lv.9
2014年08月26日 10:07:49
只看楼主

室内污废分流建筑,出户后是否污废可合流进化粪池,如果合流,那室内分流是否还有意义,如果室外要严格分流势必会多做很多井,也不太经济,求解答

室内污废分流建筑,出户后是否污废可合流进化粪池,如果合流,那室内分流是否还有意义,如果室外要严格分流势必会多做很多井,也不太经济,求解答
免费打赏
小时工
2014年08月26日 10:22:30
2楼
对于一般住宅建筑来说,室外就合流了。但是在建筑内部的时候一般都是分流了,即使不要求非要分流设置,根据建筑布局一般也就分流了。不然的话支管布置太远,对层高影响太大。所以,与实际情况不冲突。

有的建筑因水资源回收处理,分流后对水的取源有很大帮助。
回复
求知0无限
2014年08月26日 10:24:09
3楼
室外合流,室内分流咋就没意义呢?你厨房和卫生间合流,不怕卫生间的臭气串到厨房头来?
回复
小时工
2014年08月26日 10:42:29
4楼
求知0无限 发表于 2014-8-26 10:24 室外合流,室内分流咋就没意义呢?你厨房和卫生间合流,不怕卫生间的臭气串到厨房头来?理论上不会的,都有防止返气的措施
回复
求知0无限
2014年08月26日 11:07:22
5楼
小时工 发表于 2014-8-26 10:42 理论上不会的,都有防止返气的措施凡事都有意外,想象一下串进厨房的那个味道,厨房可是你烹饪的地方。而且规范强条明文规定,这个没办法
回复
小时工
2014年08月26日 11:11:25
6楼
求知0无限 发表于 2014-8-26 11:07 凡事都有意外,想象一下串进厨房的那个味道,厨房可是你烹饪的地方。而且规范强条明文规定,这个没办法我的意思是,这条不是要设置分流的因素。规范的编制不是根据意外条件来算的
回复
小沈
2014年08月26日 12:40:16
7楼
社会在进步嘛,以前别说污废分流,雨污还合流呢,在大前提的转换下,逐步从合流改为分流,从耗能改为节能,废水和雨水可以经过处理做为中水再回收利用,在不够的前提前也可以使用污水回收利用,总之分流不论在管理上,未来的趋势上,使用上都是可行的。
回复
求知0无限
2014年08月26日 15:08:23
8楼
小时工 发表于 2014-8-26 11:11 我的意思是,这条不是要设置分流的因素。规范的编制不是根据意外条件来算的那当然嘛,都是应广大业主的要求,满足大多数人的供需,如果你一个自己住一套别墅,你想咋弄咋弄没人管你的,呵呵
回复
洲艺
2014年08月26日 15:53:11
9楼
厨房和卫生间在室外合与室内合有什么区别,是不是都行啊
回复
w949940526
2014年08月27日 11:25:38
10楼
室内分流主要是考虑合流的话污浊气体会通过废水管溢出,室外再合流的话毕竟管子这么长了,气体往上窜也有一定限制,况且检查井井盖也可以通气,个人愚见。
回复
panda_369
2014年08月27日 14:54:33
11楼
你所指的污废分流应该主要指厨房和卫生间排水分立管排放
回复

相关推荐