急!工业厂房什么情况下应设喷淋系统?
design54
design54 Lv.2
2004年12月02日 10:54:57
来自于防雷减灾
只看楼主

现有一电子厂,生产线路板的。6层,每层面积5000平方米。请问:需不需要设喷淋系统?找规范也不知从哪找起。

现有一电子厂,生产线路板的。6层,每层面积5000平方米。请问:需不需要设喷淋系统?找规范也不知从哪找起。
免费打赏
顺其自然8888
2004年12月02日 13:01:05
2楼
主要看空调系统是是否采用了中央空调,如果是就要设置喷淋系统。
回复
design54
2004年12月03日 08:59:27
3楼
可是,我应该从那本规范上找到该条款啊?为了省钱,甲方都不想做喷淋呢。要是国家规范上有要求,那我立马就找给甲方看,就省心了。