好氧池曝气管应该离池底多高合适
linqyy
linqyy Lv.9
2014年08月23日 16:34:17
来自于水处理
只看楼主

请教一下。微孔曝气管,在好氧池曝气管应该离池底多高合适;工程方面有经验的给个建议吧。如果超过40厘米,会不会底部严重积泥。。。

请教一下。微孔曝气管,在好氧池曝气管应该离池底多高合适;工程方面有经验的给个建议吧。如果超过40厘米,会不会底部严重积泥。。。

免费打赏
boilet
2014年08月23日 16:52:50
2楼
微孔曝气管有很多种,悬挂式、可提升式等,不同产品安装要求不同。一般安装距池底10-20cm,悬挂式曝气管安装可离池底10~50cm,具体安装可参照设计。这方面的问题可以到环-保-通交流,希望对你有帮助。
回复
曝气软管之父
2014年08月23日 21:05:44
3楼
主要看是何种曝气器,一般微孔的,氧转移率高,搅拌效果差,所以安装的要靠近池的底部在200左右。
如果是中、微孔的曝气器,搅拌效果尚可,安装在500左右,一般污泥沉淀不下来。
如果风机风压有保证的话,也最好离池底近一些。这样可以间接提高一些氧转移率。
回复
飞啊飞啊
2014年08月23日 21:39:18
4楼
200-250mm就好。
回复
lifengqing6
2014年08月28日 14:42:30
5楼
曝气头式离地约350——450、软管式月200—250
回复
wangfanli35
2014年08月29日 15:57:19
6楼
学习了,我们大孔曝气离地300左右,都会有积泥。。
回复
小桥弯弯
2014年08月29日 17:08:51
7楼
是这样的,在可能的条件下,离底近些,还有见过微孔 曝气盘反置式安装的资料。
回复
飞啊飞啊
2014年08月30日 14:26:02
8楼
反置安装效果是好,但是对于管子的震动也相对增大了。
回复
comebaby1188
2014年08月30日 18:25:11
9楼
微孔曝气200mm左右,开孔曝气小于450mm,且开孔向斜下45°,左右堆成,防止池底积泥