工业循环水泵房,大型水泵,10t电动单梁起重机,泵房的高度计算公式:最高设备高度X2+基础高+300~500+1.2X电机宽度=起重机吊钩底的高度请问这个公司是哪本手册或规范上的?
工业循环水泵房,大型水泵,10t电动单梁起重机,泵房的高度计算公式:
最高设备高度X2+基础高+300~500+1.2X电机宽度=起重机吊钩底的高度
请问这个公司是哪本手册或规范上的?
2楼
差不多是这样的吧,
回复
3楼
但具体哪本手册或规范上写了?
回复
4楼
根据《给水排水设计手册》第3册城镇给水(2004年4月第三次印刷)有关泵房高度内容,当采用桥式吊车时:
1、地面式泵房H=n+a2+c2+d+e+f+q (m)
式中:H--泵房高度(m);
n—一般采用不小于0.3m;
a2—行车梁高度(m);
c2---行车梁底至起重钩中心的距离(m);
d—起重绳的垂直长度(对于水泵为0.85xm,对于电动机为1.2xm,x为起重部件寛度)(m);
e—最大一台水泵或电动机的高度(m);
f—吊起物底部和最高一台机组顶部的距离(一般不小于0.5m);
q—最高一台水泵或电动机顶至室内地坪的高度(m)。
2、地下式泵房H=H1+H2 (m)
式中:H= n+a2+c2+d+e+h (m)
其中:n、a2、c2、d、e—同上;
h--吊起物底部与泵房进口处室内地坪或平台的距离(一般不小于0.3~0.5m);
H2—泵房地下部分高度(m)。
回复
5楼
谢谢楼上的!!
回复
6楼
如果没有起重设备的话要多高那?
回复