请教下关于泵房和水池尺寸,高度的问题。
水管工人43
2015年01月19日 17:42:31
只看楼主

请教一下,向建筑提资的时候,怎么大概来确定下泵房的大小和消防水池的大小。最好是编个具体数字来形容下,让我有个形象的认识。非常感谢。

请教一下,向建筑提资的时候,怎么大概来确定下泵房的大小和消防水池的大小。最好是编个具体数字来形容下,让我有个形象的认识。非常感谢。
免费打赏
版专攻
2015年01月19日 17:48:42
2楼
消防水池大小要据具体的项目消防用水量(消火栓、自喷、室内外等)来计算,你要考虑水深等其他因素,然后S=V/H,泵房面积要考虑你设备、集水坑、吸水管的布置等。总之要根据具体工程的不同确定,以下是来自网络的数据,仅供参考:

一、 地下室
地下室应注意以下部分:①生活水泵房②消防水泵房③集水坑④排水沟
①生活水泵房面积,含生活水箱和水泵(按以往经验总结)
⑴住宅小区生活水泵房面积按总人数的4.5%考虑
⑵综合医院水泵房面积按总床位的20%~25%考虑,如含热水设备,按30%~35%考虑,床位多的取下限,反之取上限
⑶办公类建筑水泵房面积按总面积的0.03%考虑,市政直供的面积不计在内
⑷商业类建筑水泵房面积按总面积的0.08%考虑,市政直供的面积不计在内
⑸宾馆旅馆类建筑水泵房面积按总床位的6%考虑,如含热水设备,按10%考虑
②消防水泵房面积(按以往经验总结)
⑴高层建筑或重要建筑消防水池面积按120~150m2考虑,消防水泵占地面积按80m2考虑,层高高的取下限,反之取上限
⑵多层建筑消防水池面积按80~120m2考虑,消防水泵占地面积按80m2考虑,层高高的取下限,反之取上限
泵房应有排水设施(排水沟和集水坑,排水沟宽不小于200),光线和通风良好。泵房净高(地面至梁底)不小于3.0米,房门高宽满足设备进出要求。泵房上方不要设置卫生间等有排水要求的功能房间。
③集水坑布置原则:按防火分区考虑集水坑,一般一个分区考虑不少于2个;消防电梯集水坑有效容积为电梯坑底以下部分;有卫生洁具的地下室需设集水坑。水泵房、锅炉房、冷冻机房需设集水坑。
④排水沟布置原则:通向室外的坡道、水泵房、锅炉房、冷冻机房需设排水沟。


回复
gaocui1101
2015年01月20日 09:31:25
3楼
计算呗,都是算的。
回复

相关推荐