PKPM中一个柱子内有二个节点如何输?
binbin1029
binbin1029 Lv.2
2004年12月02日 10:08:22
来自于PKPM
只看楼主

请问PKPM中一个柱子内有二个节点如何输?一个柱内有两个节点,我将这两个节点之间的这段梁定义成刚性梁,导致原来部分配筋正常的梁变红了.请问是什么原因?

请问PKPM中一个柱子内有二个节点如何输?
一个柱内有两个节点,我将这两个节点之间的这段梁定义成刚性梁,导致原来部分配筋正常的梁变红了.请问是什么原因?
免费打赏
default007
2004年12月03日 08:12:24
2楼
这个问题关注中,一般不予理会了。
回复
lyy5672
2005年01月05日 14:59:08
3楼
把两个节点间的梁删除。
回复
sonsan333
2005年02月01日 16:38:10
4楼
最好按偏心输入
回复
hbl33
2006年01月12日 20:51:20
5楼


将两个节点之间的梁加大。
回复
wsn_shhai
2006年05月22日 12:28:55
6楼
一般上是因为该段梁两节点间距离太小的原因.
通常情况下可以把梁加强处理.
实际配筋时加强一下就可以,不必要按照配筋值进行配筋.
另外,此段梁一定要加,不能删除,否则有房间不闭合.
回复
yhj8252254
2006年05月22日 22:02:03
7楼
同意楼上的,
手册上有说明。
回复
pingsxf1
2006年05月23日 14:45:30
8楼
该段梁两节点间距离太小
直接导致配筋超咯
电脑是死程序,只按照程序来.
认为改动下是必要的.
回复
nigma
2006年05月23日 19:16:41
9楼
两点之间的梁在特殊构件定义中,定义为刚性梁。
回复
wnlc19
2008年10月20日 16:04:32
10楼
两点之间的梁在特殊构件定义中,定义为刚性梁。
回复
wanqiaosheng
2008年12月18日 21:05:19
11楼
按偏心输入一根柱,再在输入一根虚梁
回复