关于热水循环泵一用一备自动轮换控制电路图的几个问题
hbfanpengpeng
2014年08月22日 19:57:42
只看楼主

关于热水循环泵一用一备自动轮换控制电路图的几个问题:详见附件图片中的标注处1、见标注,KT1,KT2是什么,是延时继电器吗?2、见图纸最下面的地方,常开常闭触点还有些数字是什么意思?3、为什么数字标号很多地方是一样的,不同的地方数字不应该是一样的啊?请大虾们为我解答,谢谢!

关于热水循环泵一用一备自动轮换控制电路图的几个问题:
详见附件图片中的标注处
1、见标注,KT1,KT2是什么,是延时继电器吗?
2、见图纸最下面的地方,常开常闭触点还有些数字是什么意思?
3、为什么数字标号很多地方是一样的,不同的地方数字不应该是一样的啊?
请大虾们为我解答,谢谢!

01D303-3常用水泵电气控制图.jpg

免费打赏
zy294895072
2014年08月24日 16:11:00
2楼
KT1、KT2确实延时继电器,但图中标的两个不延时;这些数字应该是继电器上的接线端子号码;所有设备跟前的字母标号为设备号,数字为该设备的端子号,设备端子号一样正常,只要两个地方的设备号不一样就行了,要都一样就是一个地方接线了。
大家看对么
回复
hbfanpengpeng
2014年08月24日 22:35:29
3楼
zy294895072 发表于 2014-8-24 16:11 KT1、KT2确实延时继电器,但图中标的两个不延时;这些数字应该是继电器上的接线端子号码;所有设备跟前的字 …1、kT1、KT2可以同时有瞬开和延时的触头吗?2、最下面的地方继电器上的接线端子号码怎么有的是横线,有的只有2个数字,有的有4个,有的有8个,怎么看对应的是那个继电器?
回复
hbfanpengpeng
2014年08月24日 22:36:28
4楼
zy294895072 发表于 2014-8-24 16:11 KT1、KT2确实延时继电器,但图中标的两个不延时;这些数字应该是继电器上的接线端子号码;所有设备跟前的字 …谢谢你的回答
回复
zy294895072
2014年08月25日 10:44:35
5楼
hbfanpengpeng 发表于 2014-8-24 22:35 1、kT1、KT2可以同时有瞬开和延时的触头吗?2、最下面的地方继电器上的接线端子号码怎么有的是横线,有 …继电器触点类型可选不同型号,瞬动开闭,延时开闭均可自己选择所需;端子线号上有几个数字应该代表图里面用了多少个电,还有数字上面的图标表明了常开点、常闭点的类型,注意看下延时继电器下面的接线号头上的图标。
回复
chhubi
2015年02月11日 19:36:43
6楼
本帖最后由 chhubi 于 2015-2-11 19:39 编辑

KT1时间到了怎么能转到KM2工作呢?还有万能开关应该是上手动 中间停止 下面自动 吧?
回复
华海军
2017年05月29日 17:54:09
7楼
求解,新版的16D303-3标注的更清晰点,可是如何自动轮询的我也搞不清了哦
回复
gl800301
2018年07月24日 11:30:42
8楼
感觉应该把时间继电器的顺动触点去掉。要不然自锁了,没法轮转。个人理解,如果错误希望指正。

谷某人2013:有同感,希望大神出来指导

回复

相关推荐

APP内打开