关于pkpm中混凝土梁粘贴碳纤维,钢板加固模块的疑问
liuxxx2009
liuxxx2009 Lv.3
2014年08月22日 17:16:58
只看楼主

最近做了一个混凝土梁的加固工程,因为局部改变使用功能,荷载加大了。第一次用pkpm中的混凝土单个构件加固模块。模块中只有矩形截面,若按矩形截面计算,则梁的受压区高度很快就达到界限值, 那么通过在梁底粘贴C纤维或者钢板梁的承载力根本无法通过加固提高。 混凝土现浇梁若按T形截面计算,软件缺乏这个功能。按加固规范公式手算,会发现通常情况不加固都够。 因为pkpm在给配筋时是按矩形截面计算的,也就是说按satwe出的值配筋,会有富余,而且富余还不小。不知道大家是如何解决加固问题的?欢迎讨论指教。

2014年08月22日 17:18:10
2楼
先顶一个。。。。
回复
linglongxubu
2014年08月23日 22:07:23
3楼
既然软件缺乏这个功能,那用软件计算的结果可信吗?
回复
liuxxx2009
2014年08月24日 13:17:00
4楼
凌空虚步 发表于 2014-8-23 22:07 既然软件缺乏这个功能,那用软件计算的结果可信吗?计算矩形截面的独立梁,结果可信,但是计算现浇楼板里的梁不合理。