制冷站和锅炉站为全厂供应冷源和热源,为后期节能和成本核算 ,考虑各工厂使用的冷量和热量均计量后折算电费。我要请教的问题是,冷热水供应有供回水,温度也会有变化,怎么样对冷热源进行计量呢?

制冷站和锅炉站为全厂供应冷源和热源,为后期节能和成本核算 ,考虑各工厂使用的冷量和热量均计量后折算电费。
我要请教的问题是,冷热水供应有供回水,温度也会有变化,怎么样对冷热源进行计量呢?
免费打赏
bati3345
2014年08月23日 13:25:15
2楼
这帖子沉了?
有过相关经验的麻烦赐教
回复
hjh512
2014年08月23日 22:56:59
3楼
装热量表 ,会自动核算的 ,但目前的表都有误差.
回复
gujihao008
2014年08月24日 13:37:01
4楼
安装冷热两用的超声波热量表,可以通过积分自行计算冷热量。楼主不会没有见过类似的吧,目前公建的能耗在线监测已经应用的很多,本人即从事热计量工作。
回复
勇者无疆
2014年08月25日 14:15:47
5楼
只要测出流量,供水温度,回水温度,就可以算出能耗
回复
bati3345
2014年08月27日 11:25:55
6楼
gujihao008 发表于 2014-8-24 13:37 安装冷热两用的超声波热量表,可以通过积分自行计算冷热量。楼主不会没有见过类似的吧,目前公建的能耗在线 …能否发份资料给我啊?马化腾扣:185917085,谢谢!
回复
黑宇
2014年08月28日 09:28:17
7楼
Q=cm△t 原理是这个,但是△t确实有楼主所提出的问题,有木有牛人能解释下有好的解决办法没?
回复
a13737550770
2014年08月28日 11:29:20
8楼
:):):):):):)
回复
gujihao008
2014年09月03日 23:21:27
9楼


供回水温度是自动采集的,测试的精度与采集的频率有关。